欧美久久精品一级c片片,侧所偷拍一区二区三区四区,色先锋资源综合网,影音先锋日韩色色,AA级女人大片免费视频,中文字幕精品一区二区三区视频

福祿克Fluke 1663多功能安裝測試儀

Fluke 1663 安裝測試儀提供專業安裝人員所需的全面功能和高級測量能力。它緊湊輕便(不到 1.3 kg),配有軟墊背帶和腰帶,便于攜帶。

  • 測試 L-N、N-PE 輸入的通斷性

  • 測試平滑直流靈敏型 RCD(B 型)

  • 測試接地電阻、電壓和頻率

  • 提供多種測試電壓:50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V

  • 用于電動汽車充電樁的 6 mA RDC-DD 測試

查看更多
咨詢熱線: 13410391245
在線咨詢
  • 產品概要

    Fluke 1663 多功能安裝測試儀為辛勤工作的專業人士帶來福音


    Fluke 1663 安裝測試儀提供專業安裝人員所需的全面功能和高級測量能力。它緊湊輕便(不到

     1.3 kg),配有軟墊背帶和腰帶,便于攜帶。該測試儀操作直觀,不同水平的技術工人都可以

    輕松掌握,可以立即投入使用,以便按照所有當?shù)胤ㄒ幙焖儆行У亻_展測試。其他功能包括用

    于 RCD 和環路測試的開/關切換式自動啟動功能以及自檢功能,這些功能可為您節省時間并讓

    您對結果更有信心。 


    測試電動汽車充電樁 RCD A-EV 型或 RDC-DD 型直流保護裝置


    該測試儀使用 RCD B 型(平滑直流電流)VAR 模式對電動汽車充電樁直流保護裝置進行測試,

    測試過程依據 IEC 62955 標準,可生成用于 RCD A-EV 型或 RDC-DD 型裝置的測試電流(6/60

    /200 mA 和 <2 至 6 mA 的斜坡)。這樣能夠快速輕松地測試充電樁附加的 6 mA 直流監視器,

    并可與 Fluke FEV100 或 FEV300 結合使用。


    軟件兼容

    Fluke 1663 與 Fluke 的 TruTest? 軟件兼容,讓您告別傳統的電氣系統數據管理和報告過程中

    的麻煩操作。無論您是在辦公室測試固定導線裝置或電器用具、在車間驗證維修情況,還是執

    行年度檢查,妥善的數據管理對于為客戶生成易于理解的報告都至關重要。TruTest? 軟件可讓

    您輕松快速地從測試儀器直接導入測量結果,管理從儀器傳輸的文?,或根?jù)需要手動輸入數

    據。


    其他實用功能:

    • 檢查接線極性以檢測零線是否斷開

    • 測量絕緣電阻以及環路和線路電阻

    • 帶有環路測試用 Z-max 內存,輕松評估最高環路測試值

    • 配備獨特的調零適配器,用于快速、可靠、準確地補償測試表筆和電源線

    • 利用通斷測試測量電機繞組

    • 計算預期接地故障電流 (PEFC/IK) 和預期短路電流 (PSC/IK)

    • 測量 RCD 開關時間和跳閘電平(斜坡測試)

    • 在一次測試中同時測量 RCD A 型和 AC 型的跳閘時間和電流

    • 測量 RCD 可變電流

    • 提供自動 RCD 測試序列

    • 包括相序指示器

    • 安全等級為 CAT III 500 V、CAT IV 300 V

  • 型號及配件

    Fluke 1663

    6 節 AA (IEC LR6) 電池

    C1600 硬質便攜包

    調零適配器

    重負載電源線

    STD 標準測試表筆套件

    軟墊背帶和腰帶

    快速參考指南

    TP165X 遠程控制探頭和表筆

  • 技術指標

    量程

    500 V

    分辨率

    0.1 V

    準確度 (45 Hz – 66 Hz)

    0.8% + 3

    輸入阻抗

    360 kΩ

    過載保護

    660 V rms

    量程(自動)

    20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω

    分辨率

    0.01 Ω / 0.1 Ω / 1 Ω

    開路電壓

    >4 V

    測試電壓

    50-100-250-500-1000 V

    測試電壓準確度(額定測試電流下)

    +10%/-0%

    測試電壓

    50 V

    100 V

    250 V

    500 V

    1000 V

    絕緣電阻量程

    20 MΩ / 50 MΩ

    20 MΩ / 100 MΩ

    20 MΩ / 200 MΩ

    20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ

    20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ

    分辨率

    0.01 MΩ / 0.1 MΩ

    0.01 MΩ / 0.1 MΩ

    0.01 MΩ / 0.1 MΩ

    0.01 MΩ / 0.1 MΩ / 1 MΩ

    0.01 MΩ / 0.1 MΩ / 1 MΩ

    測試電流

    1 mA @ 50 kΩ

    1 mA @ 100 kΩ

    1 mA @ 250 kΩ

    1 mA @ 500 kΩ

    1 mA @ 1 MΩ

    量程

    10 Ω(Hi 電流 mΩ 模式)/20 Ω/200 Ω/2000 Ω

    分辨率

    0.001 Ω/ 0.01 Ω/ 0.1 Ω/1 Ω

    量程

    1000 A / 10 kA (50 kA)

    分辨率

    1 A / 0.1 kA

    計算

    預期接地故障電流 (PEFC) 或預期短路電流 (PSC) 分別通過將測得的電源電壓除以測得的環路 (L-PE) 電阻或線路 (L-N) 電阻來確定。

    RCD 類型

    AC1

    G2、S3

    1663 型號

    A4、AC1、G2、S3

    1664 FC 型號

    A、AC、B5、S

    注釋

    1對應 AC

    2通用型,無延遲

    3時間延遲

    ?對應脈沖信號

    ?對應平滑直流信號

    電流設置1

    10-30-100-300-500-1000 mA – VAR

    10-30-100 mA

    倍數

    x ?、x 1

    x 5

    VAR 模式 B 型 - 6、60、200 mA

    測量范圍

    RCD G 型:310 ms;50 ms;

    RCD S 型:510 ms;160 ms

    EV / RDC-DD:6 mA - 10s;60 mA - 0.3s;200 mA - 0.1s

    注釋

    1僅限 1000 mA AC 型

    最大 700 mA,A 型,采用 VAR 模式

    RCD B 型(平滑直流電流)的 VAR 模式依據 IEC 62955 標準,可生成用于 RCD A-EV 型或 RDC-DD 型的測試電流(6/60/200 mA和 <2 至 6 mA 斜坡)。

    電流量程

    RCD 額定電流的 30% 至 110%1

    <2 mA 至 6 mA 平滑直流3

    步長

    IΔN 的 10%2

    30 s 內線性上升

    保持時間

    RCD G 型:300 ms/步

    RCD S 型:500 ms/步

    測量精度

    ±5%

    指定的跳閘電流范圍 (EN 61008-1)

    AC 型為 50% 至 100%

    A 型 (>10 mA) 為 35% 至 140%

    A 型 (≤10 mA) 為 35% 至 200%

    B 型為 50% 至 200%

    注釋

    1A 型 (IΔN > 10 mA) 為 30% 至 150%

    A 型 (IΔN = 10 mA) 為 30% 至 210%

    B 型為 20% 至 210%

    2B 型為 5%

    3對于 RCD A-EV 型/RDC-DD 型,依據 IEC 62955

    量程

    200 Ω / 2000 Ω

    分辨率

    0.1 Ω / 1Ω

    頻率

    128 Hz

    輸出電壓

    25 V

    圖標

    相序指示器激活。

    尺寸(長 x 寬 x 高)

    10 x 25 x 12.5 cm

    重量(含電池)

    1.3 Kg

    電池類型和數量

    AA 型,6 節

    密封性

    IP-40

    安全性

    符合 EN/IEC 61010-1 和 EN/IEC 61010-2-034 標準

    過電壓

    CAT III / 500V;CAT IV 300V

    性能

    EN61557-1 至 EN61557-7 和 EN61557-10

  • 資料下載
    產品宣傳頁
    名稱 大小 版本 下載
    福祿克Fluke 1662 1663 1664FC多功能安裝測試儀產品彩頁 2.14Mb
    使用說明書
    名稱 大小 版本 下載
    福祿克Fluke 1662 1663 1664FC多功能安裝測試儀簡易使用手冊 9.48Mb
    福祿克Fluke 1662 1663 1664FC多功能安裝測試儀英文使用手冊 7.21Mb
    軟件
    名稱 大小 版本 下載
相關產品(1)
相關配件()
相關視頻(0)
我要咨詢-致電134 1039 1245或留言
captcha
江川县| 包头市| 郑州市| 绥宁县| 泸州市| 明溪县| 宜兰市| 威信县| 东台市| 南通市| 泰来县| 吕梁市| 临西县| 宾阳县| 渭南市| 忻城县| 广州市| 南雄市|