梅凱(梅格)Megger SVERKER900繼保與變電站測試系統是測試工程師的終極工具箱,滿足了配電變電站、新能源發電站和工業上日益增長的三相測試需求。儀器帶有一個直觀的LCD觸摸屏,擁有強大的電流源和電壓源以及多樣化的測試功能。
變電站三相測試工具箱
三電流通道+四電壓通道
獨立運行
結構堅固、可靠性高,適合現場使用
單相測試最大輸出900V電壓和105A電流
一次側和二次側測試
SVERKER 900是專為二次側繼保的手動基礎三相的測試而設計的。除此之外,儀器也可以進行各種一次側的測試,通過三相電壓通道和電流通道的串并聯,最大輸出為900V 交流電壓和105A交流電流。三個電流通道和四個電壓通道中的每個通道都可以獨立地調節輸出參數的幅值、相角和頻率。第四個電壓通道可以模擬母線,從而完成數字保護的測試。
應用場合
用于高壓變電站和工業環境。
溫度
運行:0°C to +50°C (32°F to +122°F)
儲存和運輸:-40°C to +70°C (-40°F to +158°F)
濕度
5% – 95% RH, non-condensing
海拔高度(操作)
2000 m (6500 ft)
LVD
2014/35/EU
EMC
2014/30/EU
RoHS
2011/65/EU
沖擊和振動
IEC 60068-2-27
振動
IEC 60068-2-6
電壓頻率斜坡
IEC 60255-181:2019
電源輸入
100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
電流消耗
10 A (max)
能量消耗
1800 VA (max)
尺寸
儀器:350 x 270 x 220 mm (13.8” x 10.6” x 8.7”)
運輸箱:615 x 295 x 500 mm (24.2” x 11.6” x 19.7”)
航空箱:620 x 295 x 365 mm (24.4” x 11.6” x 14.4”)
重量
15.2 kg (33.5 lbs) 僅儀器
29.2 千克(64.4 磅),帶附件和航空箱(帶輪子,GD-00185)
24.1 千克(53.1 磅),含配件和航空箱 (GD-00182)
顯示器
5.7” LCD Touch screen
可用語言
Czech, English, French, German, Spanish, Swedish,Chinese
-
開關量輸入 1、2、3、4 和外部定時器啟動/停止
數量
6
類型
最大干或濕觸點,240VAC 或 340 V DC
電隔離
電流隔離
最大測量時間
35 分鐘
去抖濾波器
可設置,0 到 999 毫秒
二進制輸入1
可調閾值和滯后
計時器
范圍:0–50 ms;誤差:≤ 1 ms
范圍:50–500 ms;誤差:≤ 2 ms
范圍:>500 ms;誤差:≤ 1%
分辨率
1 ms
測試方法
交流真有效值、直流平均值
絕緣
900 V, 1273 Vpeak
額定輸入
900 V
誤差(DC量程:0-1 V)
讀數的 ±0.5% + 3 mV
誤差(DC量程:0-10 V)
讀數的 ±0.5% + 7 mV
誤差(DC量程:0-100 V)
讀數的 ±0.5% + 30 mV
誤差(DC量程:0-900 V)
讀數的 ±0.5%+ 300mV
誤差(AC范圍:0-1 V)
讀數的 ±1% + 5 mV
誤差(AC范圍:0-10 V)
讀數的 ±1% + 10 mV
誤差(AC范圍:0-100 V)
璇繪暟鐨?鹵1% + 50 mV
誤差(AC范圍:0-900 V)
讀數的 ±1% + 300 mV
分辨率
1 mV
頻率
范圍:10 Hz – 600 Hz
誤差:≤ 1 ms
分辨率:< 10 mHz
測試方法
交流真有效值、直流平均值
誤差(DC量程:0-200 mA)
讀數的±0.5% + 2 mA
誤差(DC量程:0-1.5 A)
讀數的±0.5% + 3 mA
誤差(DC量程:0-10 A)
讀數的±0.5% + 10 mA
誤差(AC量程:0-200 mA)
讀數的±1% + 2 mA
誤差(AC量程:0-1.5 A)
讀數的±1% + 3 mA
誤差(AC量程:0-10 A)
讀數的±1% + 20 mA
分辨率
0.1 mA
頻率
范圍:10 Hz – 600 Hz
誤差:< 0.01%
分辨率:< 10 mHz
功率因數 cos φ
量程:-0.01 (容性)到1到 +0.01 (感性)
分辨率:< 0.01
誤差:<0.04
相位角 φ (°)
量程:0o - 360o
分辨率:<0.1o
誤差:<0.8o
AC
Z(Ω), R(Ω),X (Ω), P(W), S(VA), Q(VAR)
DC
R(Ω), P(W)
量程
最高999 kX (X=單位)
絕緣
1 A (最大)
電流
250 V AC或120 V DC
電壓
250 V AC或120 V DC
電壓發生器
電壓輸出 U1、U2、U3 和 U4/DC。
所有電壓源/發生器都彼此電氣隔離并與接地隔離。
浮動公共返回是通過使用 跳線連接器實現的。
范圍(4-相 AC)
4 x 300 V
范圍(4-通道 DC)
4 x 300 V
功率(4-相 AC)
4 x 125 VA (最大)
功率(4-通道 DC)
4 x 125 W (最大)
AC誤差
典型:讀數的0.03% + 范圍的0.01%
保證:讀數的0.05% + 范圍的0.03%
諧波畸變(THD+N)1)
< 0.14% 典型(0.25% 最大)
分辨率
10 mV
相角
角度范圍:0o - 360o
誤差 2):< 0.5o (在50 - 60 Hz)
分辨率:0.1o
頻率
范圍:10 Hz - 600 Hz
精度:<0.03 % (45 Hz - 66 Hz)
分辨率:1 mHz
-
1) THD+N:50/60 Hz、200-300 V、≥1500 Ω 負載時的值。 22Hz–22kHz 的測量頻帶。
2) 該規范適用于電阻性負載 >2000 Ω,分別用于電壓輸出 U1、U2、U3和 U4/DC 輸出。
名稱 | 大小 | 版本 | 下載 |
梅凱(梅格)MeggerSVERKER900繼保與變電站測試系統產品彩頁 | 1.17Mb | |
名稱 | 大小 | 版本 | 下載 |
名稱 | 大小 | 版本 | 下載 |