福祿克Fluke 345手持式諧波功率鉗表

Fluke 345手持式諧波功率鉗表全面融合了電能分析儀、電能質量記錄儀以及鉗型表的強大功能,是監測電力負載的理想工具。

  • 交流/直流電流:無需切斷電路即可測量交流電流(最高 1400 A)和直流電流(最高 2000 A)

  • 符合安全標準:600 V CAT IV 電能分析儀可以用在進線口處

  • 在信噪環境下準確測量:由于配備低通濾波器,即使電力負載中存在失真波形,鉗型表也能進行準確的測量

  • 數據記錄:可對任何電能質量參數(包括諧波)進行幾分鐘甚至一個多月的記錄,從而發現間歇性故障

  • 檢驗電池:直接測量電池和直流系統的直流波動 (%)

  • 排除諧波故障:以數字或圖形形式分析和記錄諧波

  • 涌入電流:捕獲和分析令人討厭的電流波動(3 秒至 300 秒)

  • 簡單易用:用于顯示波形和趨勢的寬大背光顯示屏,方便確認電能測方式儀設置

  • 三相電能:內置平衡負載功能

  • 查看圖形和生成報告:將電能分析儀與隨附電能記錄軟件配合使用

查看更多
咨詢熱線: 13410391245
在線咨詢
  • 產品概要

    這款電能質量鉗型表全面融合了電能分析儀、電能質量記錄儀以及鉗型表的強大功能,是監測電力負載的理想工具。


    由于采用了用于分析諧波頻譜的高亮彩色電能檢測儀顯示屏,用于濾除高頻信噪的低通濾波器,以及優秀的電磁防干擾設計,使得 Fluke 345手持式諧波功率鉗表非常適合檢修可變負載的電能質量故障。 此外,借助電能儀表,霍爾效應鉗型表還能在無需中斷電路的情況下測量直流電流。 電能分析儀的內置存儲器讓用戶可以長期記錄電能質量參數,從而分析趨勢或間歇性問題。


    應用

    • 設置和檢修變頻電動機以及 UPS 系統 – 通過測量主要電能質量參數來檢驗是否正常工作

    • 諧波測量 – 發現可能損害或破壞關鍵設備的諧波問題

    • 涌入電流捕獲 – 當出現令人懷疑的重新啟動或令人厭煩的電路跳閘時,檢查啟動電流

    • 負載分析 – 在增加負載之前檢驗電力系統的容量


  • 型號及配件

    Fluke 345

    345 電能質量鉗型表

    柔軟便攜包

    電能記錄軟件

    測試線

    鱷魚夾

    測試探針

    USB 電纜

    國際交流適配器/轉接盒

    英文版印刷用戶手冊

    多語言手冊光盤

  • 技術指標

    顯示屏

    彩色穿透式 LCD 液晶顯示屏,320 x 240 像素(對角長 70 mm),二級背光

    電源

    電池類型 1.5 V 堿性 AA MN 1500 或 IEC LR6 x 6

    電池壽命(典型值)

    > 10 小時(背光全亮度打開)

    > 12 小時(背光亮度降低)

    等效電池

    輸入:110/230 V 50/60 Hz

    輸出:15 V 直流,300 mA

    參考條件

    所有準確度均在 23 °C ±1 °C (73.4 °F ±1.8 °F) 下確定

    工作溫度

    0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F)

    電流溫度系數

    ≤ ±0.15% 讀數 / °C

    電壓溫度系數

    ≤ ±0.15% 讀數 / °C

    最大相對濕度

    溫度在 31 °C (87 °F) 以內時為 80% 并線性降至 40 °C (104 °F) 時的 50%

    最大工作高度

    2000 m

    最大安全工作電壓

    安全 IEC 61010-1 600 V CAT IV 雙重或加強絕緣保護,污染等級 2

    保護等級 IP40;EN60529

    電流測量

    600 V 交流有效值或直流(未絕緣導線和接地點之間)

    電壓測量

    600 V 交流有效值或直流(輸入端子和接地點之間)或者 825 V(加電相位電壓之間)(三角形電力網配置)

    輻射標準

    IEC/EN 61326-1:1997 A

    抗擾性

    IEC/EN 61326-1:1997 附錄 C 性能標準 B

    尺寸(長 x 寬 x 高)

    300 x 98 x 52 mm (12 x 3.75 x 2 in)

    重量(含電池)

    820 g (1.8 lb)

    鉗口開度

    60 mm

    鉗口容量

    直徑 58 mm

    清潔

    可以使用沾有異丙醇的布清潔裝置。請勿使用研磨劑或其他溶劑。

    精確度

    23 °C ±1 °C (73.4 °F ±1.8 °F)。請參見環境條件規格以了解溫度系數。

    測量量程

    0 至 2000 A 直流或 1400 交流有效值

    自動量程功能

    40 A / 400 A / 2000 A

    分辨率

    40 A 量程下為 10 mA

    400 A 量程下為 100 mA

    A,在 2000 A 量程下

    精確度:直流和直流有效值

    I > 10 A:±1.5% 讀數 ± 5 位I < 10 A:±0.2 A

    精確度:平均值

    I > 10 A:±3% 讀數 ± 5 個字I < 10 A:±0.5 AHr

    精確度:峰值

    I > 10 A:±5% 讀數 ± 5 位I < 10 A:±0.5 AHr

    精確度:AHr

    I > 10 A:±2% 讀數 ± 5 位I < 10 A:±0.5 AHr

    精確度:CF(波峰系數)

    1.1 ≤ CF < 3:±3% 讀數 ± 5 位3 ≤ CF < 5:±5% 讀數 ± 5 位分辨率:0.01

    精確度:RPL(紋波)

    2% ≤ RPL < 100%:±3% 讀數 ± 5 位100% ≤ RPL < 600%:±5% 讀數 ± 5 位分辨率:0.001I 直流 > 5 A,I 交流 > 2 A

    -

    所有測量均在直流(DC)和 15 Hz 至 1 kHz 條件下進行最大過載 10000 A 或有效值 x 頻率 < 400000安培有效值為真有效值測量(交流 + 直流)

    THD(總諧波失真)

    1% ≤ THD < 100%:±3% 讀數 ± 5 位

    100% ≤ THD < 600%:±5% 讀數 ± 5 位

    分辨率:0.001

    DF(失真系數)

    1% ≤ DF < 100%:±3% 讀數 ± 5 位

    分辨率:0.001

    H02 ≤ Vharm < H13:±5% ±2 位

    H13 ≤ Vharm ≤ H30:±10% ±2 位

    -

    所有測量最多至 30 次諧波(15 Hz 至 22 Hz 最多至 40 次諧波)基波 F0?的頻率范圍 15 Hz 至 22 Hz 和 45 Hz 至 65 HzVacrms > 1V

    測量量程

    0 至 1650 kW 直流或 1200 kW 交流

    測量量程

    4 kW,40 kW,400 kW,1650 kW

    分辨率

    4 kW 下為 1 W

    40 kW 下為 10 W

    400 kW 下為 100 W

    1200 kW 下為 1 kW

    精確度

    2.5% 讀數 ±5 位

    W1? < 2 kW ±0.08 kW

    W3? < 4 kW ±0.25 kW

    測量量程

    0 至 1650 kVA 直流或 1200 kVA 交流

    自動量程功能

    4 kVA,40 kVA,400 kVA,1650 kVA

    分辨率

    4 kVA 下為 1 VA

    40 kVA 下為 10 VA

    400 kVA 下為 100 VA

    1200 kVA 下為 1 kVA

    精確度

    VA > 2 kVA:2.5% 讀數 ±5 位

    VA < 2 kVA:±0.08 kVA

    測量量程

    0 至 1250 kVAR

    自動量程功能

    4 kVAR,40 kVAR,400 kVAR,1200 kVAR

    分辨率

    4 kVAR 下為 1 VAR

    40 kVAR 下為 10 VAR

    400 kVAR 下為 100 VAR

    1200 kVAR 下為 1 kVAR

    精確度

    VAR > 4 kVAR:±2.5% 讀數 ± 5 位

    VAR < 4 kVAR:±0.25 kVAR

    功率因數范圍

    0.3 < PF < 0.99

    測量量程

    0.3 電容至 1.0 和 1.0 至 0.3 電感(72.5 ° 電容至 0 ° 和 0 ° 至 72.5 ° 電感)

    分辨率

    0.001

    精確度

    ±3 °

    頻率范圍

    15 Hz 至 1 kHz

    測量量程

    0.3 電容至 1.0 和 1.0 至 0.3 電感(72.5 ° 電容至 0 ° 和 0 ° 至 72.5 ° 電感)

    分辨率

    0.001

    精確度

    ±3 °

    頻率范圍

    15 Hz 至 22 Hz 和 45 Hz 至 65 Hz

    測量量程

    40,000 kWHr

    自動量程功能

    4 kWHr,40 kWHr,400 kWHr,4,000 kWHr,40,000 kWHr

    分辨率

    4 kWHr 量程下為 1 WHr

    40 kWHr 量程下為 10 WHr

    400 kWHr 量程下為 100 WHr

    4000 kWHr 量程下為 1 kWHr

    40,000 kWHr 量程下為 10 kWHr

    精確度

    kWHr > 2 kWHr:±3% ±5 位

    kWHr < 2 kWHr:±0.08 kWHr

    所有有功功率(Watts)/視在功率(VA)/無功功率(VAR) /功率因數(PF)測量

    頻率范圍:直流和 15 Hz 至 1 kHz

    電流量程:10 A 至 1400 A 有效值

    電壓量程:1 V 至 825 V 有效值

    最大輸入:825 V 有效值 / 1400 A 有效值

    最大過載:1000 V 有效值/10000 A 所有測量均在直流和 15 Hz 至 1 kHz 條件下進行最大過載 10000 A 或有效值 x 頻率 < 400000

    測量量程

    15 Hz 至 1 kHz

    分辨率

    0.1 Hz

    精確度

    15 至 22 Hz ±0.5% 讀數

    40 Hz 至 70 Hz ±0.5% 讀數

    15 Hz 至 1000 Hz ±1% 讀數

    電流量程

    10 A 至 1400 A 有效值

    電壓量程

    1 V 至 825 V 有效值

    電流測量

    量程:10A / 20A / 40A / 100A / 200A / 400A / 1000A / 2000A

    分辨率:40A下為1A; 400A下為10A; 2000A下為50A

    精確度:±3% 讀數 ±1 像素

    最大過載:10,000 A

    電壓測量

    量程:4V / 10V / 20V / 40V / 100V / 200V / 400V / 1000V

    分辨率:4V下為100mV / 40V下為1V / 400V下為10V / 1000V下為31.25V

    精確度:±2% 讀數 ±1 像素

    最大過載:1000 V 真有效值

    頻率范圍:直流和 15 Hz 至 600 Hz

    時基

    2.5 ms / 5 ms / 10 ms / 25 ms / 50 ms/div(毫秒)

    刷新率

    0.5 秒

    最大采樣速率

    15.625 kHz

    量程

    40 A、400 A 和 2000 A

    分辨率

    40 A 量程下為 10 mA

    400 A 量程下為 100 mA

    2000 A 量程下為 1 A

    精確度

    I > 10 A(±5% 讀數 ±1 像素)

    I < 10 A(±0.5 A)

    所有測量均在直流(DC)和 15 Hz 至 1 kHz 條件下進行

    最大過載

    最大過載 10000 A 或有效值 x 頻率 < 400000

    安培有效值為真有效值測量(交流 + 直流)

    捕獲時間

    1 s、3 s、10 s、30 s、100 s 和 300 s

    最大采樣速率

    15.625 kHz

    USB PC 接口

    Power Log(電力記錄)軟件用于下載、分析和報告

    345 Upgrade Utility(升級實用程序)用于安裝新的固件版本

    記錄區域

    有三個區域,可單獨使用,或是合而為一組成一個大的區域

    平均周期

    1 秒,2 秒,5 秒,10 秒,30 秒,1 分,5 分,10 分,15 分和自定義

    平均時間

    記錄時間(1 個區域)

    1 秒

    1 時 49 分

    2 秒

    3 時 38 分

    5 秒

    9 時 6 分

    10 秒

    18 時 12 分

    30 秒

    2 日 6 時 36 分

    1 min(毫伏)

    4 日 13 時 12 分

    5 min(毫伏)

    22 日 18 時 0 分

    10 分鐘

    45 日 12 時 0 分

    15 min(毫伏)

    68 日 6 時 0 分

    -

    記錄時間(3 個區域)

    1 秒

    5 時 12 分

    2 秒

    10 時 24 分

    5 秒

    1 日 2 時 00 分

    10 秒

    2 日 4 時 00 分

    30 秒

    6 日 12 時 1 分

    1 min(毫伏)

    13 日 0 時 12 分

    5 min(毫伏)

    65 日 0 時 15 分

    10 分鐘

    130 日 0 時 30 分

    15 min(毫伏)

    195 日 0 時 45 分

    平均時間

    記錄時間(1 個區域)

    1 秒

    0 時 34 分

    2 秒

    1 時 8 分

    5 秒

    2 時 52 分

    10 秒

    5 時 44 分

    30 秒

    17 時 13 分

    1 米

    1 日 10 時 26 分

    5 m

    7 日 4 時 10 分

    10 m

    14 日 8 時 20 分

    15 m

    21 日 12 時 30 分

    1 秒

    1 時 38 分

    2 秒

    3 時 16 分

    5 秒

    8 時 11 分

    10 秒

    16 時 23 分

    30 秒

    2 日 1 時 11 分

    1 米

    4 日 2 時 23 分

    5 m

    20 日 11 時 25 分

    10 m

    81 日 0 時 50 分

    15 m

    121 日 13 時 15 分

    平均時間

    記錄時間(1 個區域)

    1 秒

    1 時 40 分

    2 秒

    3 時 21 分

    5 秒

    8 時 22 分

    10 秒

    16 時 45 分

    30 秒

    2 日 2 時 17 分

    1 米

    4 日 4 時 35 分

    5 m

    20 日 22 時 55 分

    10 m

    41 日 21 時 50 分

    15 m

    62 日 20 時 45 分

    1 秒

    4 時 47 分

    2 秒

    9 時 34 分

    5 秒

    23 時 57 分

    10 秒

    1 日 23 時 54 分

    30 秒

    5 日 23 時 25 分

    1 米

    11 日 23 時 25 分

    5 m

    59 日 21 時 5 分

    10 m

    119 日 18 時 10 分

    15 m

    179 日 15 時 15 分

  • 資料下載
    產品宣傳頁
    名稱 大小 版本 下載
    福祿克Fluke345手持式諧波功率鉗表產品彩頁 少于1Mb
    使用說明書
    名稱 大小 版本 下載
    福祿克Fluke345手持式諧波功率鉗表使用手冊 2.02Mb
    軟件
    名稱 大小 版本 下載
汽车| 社旗县| 卢湾区| 潮安县| 绥芬河市| 健康| 塔城市| 顺义区| 满洲里市| 嘉义市| 辽中县| 澎湖县| 大足县| 新晃| 即墨市| 盐山县| 五原县| 石柱|