福祿克Fluke 376 真均方根交流/直流鉗形表提供了更高性能,非常適合進行廣泛的電流測量。Fluke 376 可進行真有效值電壓和電流測量,在交流和直流模式下,可讀取高達 1000 V 電壓和 1000 A 電流。
iFlex 柔性電流探頭將量程擴展到 2500 A ac
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
真有效值交流電壓和電流測量,可對非線性信號進行精確測量
最小值、最大值、平均值和突波電流記錄,可自動捕獲變化
集成有低通濾波器和新技術的信號處理功能,可在噪聲較高的電氣環境中使用,同時提供穩定讀數
采用專有的突波電流測量技術,可過濾掉噪聲,并捕獲電路保護功能所觀察到的電機起動電流
具有適合手握的人體工程學設計,可在佩戴人身防護用品的情況下使用
大號、背光照明顯示屏易于讀取,可自動設置正確量程,因此測量時無需改變開關位置
3 年保修
軟質攜帶包
Fluke 376 還包括新型 iFlex? 柔性電流探頭,將量程擴大到 2500 A ac,同時提高了顯示靈活性,能夠測量尺寸別扭的導體,便于接觸導線。Fluke 376 是 Fluke 337 鉗型表的直接替代產品。
符合以下安全標準
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV
FLUKE-376
Fluke 376
18-inch i Flex? 靈活的調查
帶涂層使用說明卡
安全信息說明
軟質攜帶包
TL75 測試線
2 節 AA 型堿性電池
量程
999.9 A
分辨率
0.1 A
精確度
2% ± 5 位 (10-100 Hz)
2.5% ± 5 位 (100-500 Hz)
波峰因數 (50/60 Hz)
3(500 A 時)(僅限于 375 和 376)
2.5(600 A 時)
1.42(1000 A 時)(僅限于 376)
C.F. > 2 時增加 2%
量程
2500 A
分辨率
1 A (≤ 2500 A)
0.1 A (≤ 999.9 A)
1 A (≤ 2500 A)
3% ±5 位 (5 – 500 Hz)
精確度
3.0(1100 A 時) (僅限于 375 和 376)
波峰因數 (50/60Hz)
2.5(1400 A 時)
1.42(2500 A 時)
C.F. > 2 時增加 2%
量程
999.9 A
分辨率
0.1 A
精確度
2% ± 5 位
量程
1000 V
分辨率
0.1 V (≤ 600.0 V)
1 V (≤ 1000 V)
精確度
1.5% ± 5 位 (20 – 500 Hz)
量程
1000 V
分辨率
0.1 V (≤ 600.0 V)
1 V (≤ 1000 V)
精確度
1% ± 5 位
量程
500.0 mV
分辨率
0.1 mV
精確度
1% ± 5 位
量程
5.0 - 500.0 Hz
分辨率
0.1 Hz
精確度
0.5% ± 5 位
觸發電平
5 – 10 Hz,≥10 A
10 – 100 Hz,≥5 A
100 – 500 Hz,≥10 A
量程
5.0 - 500.0 Hz
分辨率
0.1 Hz
精確度
0.5% ± 5 位
觸發電平
5 – 20 Hz,≥25 A
20 – 100 Hz,≥20 A
100 – 500 Hz,≥25 A
量程
60 kΩ
分辨率
0.1 Ω (≤ 600 Ω)
1 Ω (≤ 6000 Ω)
10 Ω (≤ 60 kΩ)
精確度
1% ± 5 位
量程
1000 μF
分辨率
0.1 μF (≤ 100 μF)
1 μ F (≤ 1000 μF)
精確度
1% ± 4 位
尺寸(長 x 寬 x 高)
246 mm x 83 mm x 43 mm
重量
388 g
鉗口開度
34 mm
柔性電流探頭直徑
7.5 mm
柔性電流探頭電纜長度(端部到電線接頭)
1.8 m
工作溫度
10 °C – +50 °C
存放溫度
-40 °C – +60 °C
工作濕度
非冷凝 (< 10 – °C)
≤ 90% RH(10 °C – 30 °C 時)
≤ 75% RH(30 °C – 40 °C 時)
≤ 45% RH(40 °C – 50 °C 時)
工作海拔
3000 米
存放海拔
12000 米
電磁兼容性 (EMC)
EN 61326-1:2006
溫度系數
高于 28 °C 或低于 18 °C,每攝氏度增加指定準確度的 0.1 倍
符合安全標準
CAN/CSA-C22.2 編號 61010-1-04
ANSI/UL 61010-1:2004
ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004
EN/IEC 61010-1:2001 至
1000V 測量類別 (CAT) III
600V 測量類別 (CAT) IV
污染等級 2
EN/IEC 61010-2-032:2002
EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008
電池