福祿克Fluke 1625-2/1625-2KIT接地電阻測試儀只需使用鉗口即可測量接地回路電阻。使用這種測量方法時,將兩個鉗口夾在接地棒上,每個鉗口均連接至測試儀。完全無需使用接地樁。
三極和四極電位降(使用地樁)
四極土壤電阻率測試(使用地樁)
選擇性測試(使用地樁和 1 個鉗口)
無樁測試(僅使用 2 個鉗口)
福祿克Fluke 1625-2/1625-2KIT接地電阻測試儀只需使用鉗口即可測量接地回路電阻。使用這種測量方法時,將兩個鉗口夾在接地棒上,每個鉗口均連接至測試儀。完全無需使用接地樁。其中一個鉗口感應已知固定電壓,另一個鉗口測量電流。然后,測試儀會自動測定接地棒的電阻。這種測試方法僅適用于受測建筑物或構筑物中有接地系統的情況,不過大多數情況都是如此。如果只有一條通路接地,如許多住宅應用中所采用,無樁測試法無法提供可接受的數值,則必須使用電位降測試法。
采用無樁測試時,無需斷開接地棒 - 保持結合的接地系統在測試中的完整性即可。如今無需再花費時間為系統上的接地棒放置和連接地樁,這能夠節約大量的時間。在一些您之前從未考慮過的位置,您也可以執行接地測試,包括建筑物內部、電纜塔或任何您無法接觸到土地的位置。
Fluke 1625-2 KIT 接地電阻測試儀能夠通過 USB 端口存儲和下載數據。 一流的配件有助于簡化和加快測試時間。
三極和四極電位降接地電阻回路測試
四極土壤電阻率測試
使用 1 個鉗口進行的選擇性接地棒測試
使用 2 個鉗口進行的無樁接地棒測試
IP56 防護等級滿足戶外使用
硬質攜帶箱
USB 數據存儲和傳輸
而且,該測試儀易于使用。每一次測試時,測試儀都會提示您所需使用的地樁或鉗口;大尺寸旋轉開關確保您即使戴著手套也能操作。
Fluke 1625-2
接地電阻測試儀
用戶手冊
電池
快速參考指南
USB 電纜
Fluke 1625-2 KIT
接地電阻測試儀
用戶手冊
電池
快速參考指南
USB 電纜
2 個鉗口
C1620 專業攜帶箱
4 個接地樁
3 個電纜盤
存儲器
通過 USB 端口可訪問內部存儲器存儲的多達 1500 條記錄
測量功能
干擾電壓和頻率、含/不含夾式電流互感器的三極和四極接地電阻、二極交流電阻、二極和四極直流電阻
顯示屏
4 數位(2999 數位) - 7 段液晶顯示屏(可視性提高)
操作
中央旋轉開關和功能鍵
工作溫度
-10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F)
存放溫度
-30 °C 至 60 °C(-22 °F 至 140 °F)
溫度系數
± 讀數的 0.1% /°C <18 °C >28 °C
防護類型
按照 EN60529,殼體防護等級為 IP56;電池蓋防護等級為 IP40
最大電壓
警告 – 插口 "鉗口" 至插口 E、ES、S 或 H
Urms?= 0 V
插口 E、ES、S 或 H 相互之間任意組合,最大Urms?= 250 V(屬于誤用)
安全性
采用雙重和/或加強絕緣保護。對地最大50 V(按照 IEC61010-1)。污染等級 2
質量標準
按照 DIN ISO 9001 標準開發、設計和生產
外場影響
符合 DIN 43780 (8/76)
輔助電源
6 x 1.5 V 堿性電池(IEC LR6 或 AA 型)
電池壽命范圍
使用 IEC LR6/ AA 型:通常為3,000 次測量 (RE+RH?≤ 1 kΩ)
使用 IEC LR6/ AA 型:通常為6,000 次測量 (RE?+ RH?> 10 kΩ)
尺寸(寬 x 高 x 深)
250 x 133 x 187 mm (9.75 x 5.25 x 7.35 in)
重量
≤ 1.1 kg (2.43 lb)(不含附件);7.6 kg (16.8 lb)(攜帶箱中含附件和電池)
外殼材料
聚酯
測量誤差極限:方法
全波整流
測量范圍
1 V 至 50 V
顯示范圍
0.0 V 至 50 V
分辨率
0.1 V
頻率范圍
交流/直流 45 Hz 至 400 Hz 正弦波
精度
±(讀數的 5% + 5 位數)
測量序列
約 4 次測量/秒
內阻
約 1.5 MΩ
最大過載
Urms?= 250 V
測量誤差極限:方法
測量干擾電壓的振蕩周期
測量量程
6.0 Hz 至 400 Hz
顯示范圍
16.0 Hz 至 299.9 Hz 至 999 Hz
分辨率
0.1 Hz 至 1 Hz
量程
1 V 至 50 V
精度
±(讀數的 1% + 2 位數)
測量方法
按照 IEC61557-5 標準用探針測量電流和電壓
開路電壓
20/48 V,交流
短路電流
250 mA(交流)
測量頻率
手動或自動選擇 94、105、111 和 128 Hz(AFC),在函數 R1 中為 55 Hz
噪聲抑制
120 dB(16 2/3、50、60 和 400 Hz)
對地最大過載
Urms?= 250 V
測量量程
0.020 Ω 至 300 kΩ
顯示范圍
0.001 Ω 至 2.999 Ω
3.00 Ω 至 29.99 Ω
30.0 Ω 至 299.9 Ω
0.300 kΩ 至 2.999 kΩ
3.00 kΩ 至 29.99 kΩ
30.0 kΩ 至 299.9 kΩ
分辨率
0.001 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
100 Ω
精度
±(讀數的 2% + 2 位數)
操作誤差
±(讀數的 5% + 5 位數)
測量時間
固定頻率時通常為 8 秒使用自動頻率控制,最大 30 秒,完成所有測量頻率循環
由于探針和輔助接地電極的電阻導致的附加誤差
RH(RS?+ 2000 Ω)/RE?x 1.25 x 10-6% + 5 位數
RH?和 RS?測量誤差
固定頻率時通常為RE?+ RS?+ RH?的 10%
最大探針電阻
≤ 1 MΩ
最大輔助接地電極電阻
≤ 1 MΩ
-
如果誤差處于 IEC61557-5 要求的限定范圍之內,則會自動檢查。
如果由于某些條件的影響,導致測量探針、輔助接地電極和接地電阻后的測量誤差超過 30%,顯示屏將顯示警告符號并提示 RS 或 RH 過高。
Umeas?= 48 V 時的 RH
< 300 Ω
< 6 Ω
< 60 Ω
< 600 Ω
Umeas?= 20 V 時的 RH
< 250 Ω
< 2.5 kΩ
< 25 kΩ
< 250 kΩ
分辨率
1 mΩ
10 mΩ
100 mΩ
1 Ω
測量方法
按照 EN61557-5 標準用探針測量電流和電壓,并用額外的變壓器測量單個支路中的電流。
開路電壓
20/48 V,交流
短路電流
250 mA(交流)
測量頻率
手動或自動選擇 94、105、111 和 128 Hz (AFC),55 Hz (R1)
噪聲抑制
120 dB(162/3、50、60 和 400 Hz)
對地最大過載
對地最大Urms?= 250 V(將不會啟動測量)
測量量程
0.020 Ω 至 300 kΩ
顯示范圍
0.001 Ω 至 2.999 Ω
3.00 Ω 至 29.99 Ω
30.0 Ω 至 299.9 Ω
0.300 kΩ 至 2.999 kΩ
3.00 kΩ 至 29.99 kΩ
30.0 kΩ 至 299.9 kΩ
分辨率
0.001 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
100 Ω
精度
±(讀數的 7% + 2 位數)
操作誤差
±(讀數的 10% + 5 位數)
由于探針和輔助接地典型電極電阻導致的附加誤差
RH(RS?+ 2000 Ω)/RETOTAL?x 1.25 x 10-6% + 5 位數
RH?和 RS?測量誤差
固定頻率時通常為RETOTAL?+ RS?+ RH?的 10%
測量時間
固定頻率時通常為8 秒使用自動頻率控制,最大 30 秒,完成所有測量頻率循環。
待測單個支路的最小電流
0.5 mA 使用互感器 (1000:1)
0.1 mA 使用互感器 (200:1)
通過互感器的最大干擾電流
3 A 使用互感器 (1000:1)
-
1. 使用推薦的電流鉗/互感器。
測量方法
測量電流和電壓
測量電壓
20 V 交流電壓,矩形脈沖
短路電流
> 250 mA(交流)
測量頻率
手動或自動選擇 94、105、111 和 128 Hz (AFC)
測量量程
0.020 Ω 至 300 kΩ
顯示范圍
0.001 Ω 至 2.999 Ω
3.00 Ω 至 29.99 Ω
30.0 Ω 至 299.9 Ω
300 Ω 至 2999 Ω
3.00 kΩ 至 29.99 kΩ
30.0 kΩ 至 299.9 kΩ
分辨率
0.001 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
100 Ω
精度
±(讀數的 2% + 2 位數)
操作誤差
±(讀數的 5% + 5 位數)
測量時間
通常為 6 秒
最大干擾電壓
24 V,超過 24 V 無法啟動測量
最大過載
Urms?最大值= 250 V
測量方法
可按照 IEC61557-4 進行電流-電壓測量
測量電壓
直流 20 V
短路電流
250 mA DC
測量值的公式
對于四極測量,可延長 H、S、ES 導線而不會產生附加誤差。
導線 E 中的電阻 > 1 ? 時,可導致 5m ?/? 的附加誤差。
測量量程
0.020 Ω 至 300 kΩ
顯示范圍
0.001 Ω 至 2.999 Ω
3.00 Ω 至 29.99 Ω
30.0 Ω 至 299.9 Ω
300 Ω 至 2999 Ω
3.0 kΩ 至 29.99 kΩ
30.0 kΩ 至 299.9 kΩ
分辨率
0.001 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
100 Ω
精度
±(讀數的 2% + 2 位數)
操作誤差
±(讀數的 5% + 5 位數)
測量序列
約 2 次測量/秒
測量時間
通常為 4 秒,包括極性反轉(二極或四極)
最大干擾電壓
直流或交流電壓 ≤3 V,超過 3 V 無法啟動測量
最大感應率
2 Henry
最大過載
Urms?= 250 V
-
在函數 RE 三極、RE 四極(鉗口)、R 交流和 R 直流二極中,可以打開測量導線電阻的補償 (RK)
測量值的公式
R顯示?= R測量?- R補償2
-
2. 設定點輸入值 RK = 0.000 Ω,通過調整測量在 0.000 至 29.99 Ω 范圍內變化。
開關檔位
RA 四極(雙鉗口,無樁)
分辨率
0.001 Ω 至 0.1 Ω
測量量程
0.02 Ω 至 199.9 Ω
精度
±(讀數的 7% + 3 位數)
操作誤差
±(讀數的 10% + 5 位數)
測量電壓
Vm = 48 V 交流(初級電壓)
測量頻率
128 Hz
噪聲電流 (IEXT)
最大IEXT = 10 A(交流)(RA < 20 Ω)
對地最大IEXT = 2 A(交流)(RA > 20 Ω)
-
測量原理:使用兩個電流互感器對閉合環路中的電阻進行無樁測量。
自動量程選擇。
僅當按照指定的最小距離使用推薦的電流鉗進行測量時,有關無樁接地回路測量的信息才有效。