18岁免费网站,AV男人天堂度假村,久久这里只有,电影天堂网影音先锋,222Xb,男人天堂2018,欧美性大片免费,久久人人97超碰人人澡

福祿克Fluke 1625-2/1625-2KIT接地電阻測試儀

福祿克Fluke 1625-2/1625-2KIT接地電阻測試儀只需使用鉗口即可測量接地回路電阻。使用這種測量方法時,將兩個鉗口夾在接地棒上,每個鉗口均連接至測試儀。完全無需使用接地樁。

  • 三極和四極電位降(使用地樁)

  • 四極土壤電阻率測試(使用地樁)

  • 選擇性測試(使用地樁和 1 個鉗口)

  • 無樁測試(僅使用 2 個鉗口)

查看更多
咨詢熱線: 13410391245
在線咨詢
  • 產品概要

    福祿克Fluke 1625-2/1625-2KIT接地電阻測試儀只需使用鉗口即可測量接地回路電阻。使用這種測量方法時,將兩個鉗口夾在接地棒上,每個鉗口均連接至測試儀。完全無需使用接地樁。其中一個鉗口感應已知固定電壓,另一個鉗口測量電流。然后,測試儀會自動測定接地棒的電阻。這種測試方法僅適用于受測建筑物或構筑物中有接地系統的情況,不過大多數情況都是如此。如果只有一條通路接地,如許多住宅應用中所采用,無樁測試法無法提供可接受的數值,則必須使用電位降測試法。


    采用無樁測試時,無需斷開接地棒 - 保持結合的接地系統在測試中的完整性即可。如今無需再花費時間為系統上的接地棒放置和連接地樁,這能夠節約大量的時間。在一些您之前從未考慮過的位置,您也可以執行接地測試,包括建筑物內部、電纜塔或任何您無法接觸到土地的位置。


    Fluke 1625-2 KIT 接地電阻測試儀能夠通過 USB 端口存儲和下載數據。  一流的配件有助于簡化和加快測試時間。

    • 三極和四極電位降接地電阻回路測試

    • 四極土壤電阻率測試

    • 使用 1 個鉗口進行的選擇性接地棒測試

    • 使用 2 個鉗口進行的無樁接地棒測試

    • IP56 防護等級滿足戶外使用

    • 硬質攜帶箱

    • USB 數據存儲和傳輸


    而且,該測試儀易于使用。每一次測試時,測試儀都會提示您所需使用的地樁或鉗口;大尺寸旋轉開關確保您即使戴著手套也能操作。


  • 型號及配件

    Fluke 1625-2

    接地電阻測試儀

    用戶手冊

    電池

    快速參考指南

    USB 電纜

    Fluke 1625-2 KIT

    接地電阻測試儀

    用戶手冊

    電池

    快速參考指南

    USB 電纜

    2 個鉗口

    C1620 專業攜帶箱

    4 個接地樁

    3 個電纜盤

  • 技術指標

    存儲器

    通過 USB 端口可訪問內部存儲器存儲的多達 1500 條記錄

    測量功能

    干擾電壓和頻率、含/不含夾式電流互感器的三極和四極接地電阻、二極交流電阻、二極和四極直流電阻

    顯示屏

    4 數位(2999 數位) - 7 段液晶顯示屏(可視性提高)

    操作

    中央旋轉開關和功能鍵

    工作溫度

    -10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F)

    存放溫度

    -30 °C 至 60 °C(-22 °F 至 140 °F)

    溫度系數

    ± 讀數的 0.1% /°C <18 °C >28 °C

    防護類型

    按照 EN60529,殼體防護等級為 IP56;電池蓋防護等級為 IP40

    最大電壓

    警告 – 插口 "鉗口" 至插口 E、ES、S 或 H

    Urms?= 0 V

    插口 E、ES、S 或 H 相互之間任意組合,最大Urms?= 250 V(屬于誤用)

    安全性

    采用雙重和/或加強絕緣保護。對地最大50 V(按照 IEC61010-1)。污染等級 2

    質量標準

    按照 DIN ISO 9001 標準開發、設計和生產

    外場影響

    符合 DIN 43780 (8/76)

    輔助電源

    6 x 1.5 V 堿性電池(IEC LR6 或 AA 型)

    電池壽命范圍

    使用 IEC LR6/ AA 型:通常為3,000 次測量 (RE+RH?≤ 1 kΩ)

    使用 IEC LR6/ AA 型:通常為6,000 次測量 (RE?+ RH?> 10 kΩ)

    尺寸(寬 x 高 x 深)

    250 x 133 x 187 mm (9.75 x 5.25 x 7.35 in)

    重量

    ≤ 1.1 kg (2.43 lb)(不含附件);7.6 kg (16.8 lb)(攜帶箱中含附件和電池)

    外殼材料

    聚酯

    測量誤差極限:方法

    全波整流

    測量范圍

    1 V 至 50 V

    顯示范圍

    0.0 V 至 50 V

    分辨率

    0.1 V

    頻率范圍

    交流/直流 45 Hz 至 400 Hz 正弦波

    精度

    ±(讀數的 5% + 5 位數)

    測量序列

    約 4 次測量/秒

    內阻

    約 1.5 MΩ

    最大過載

    Urms?= 250 V

    測量誤差極限:方法

    測量干擾電壓的振蕩周期

    測量量程

    6.0 Hz 至 400 Hz

    顯示范圍

    16.0 Hz 至 299.9 Hz 至 999 Hz

    分辨率

    0.1 Hz 至 1 Hz

    量程

    1 V 至 50 V

    精度

    ±(讀數的 1% + 2 位數)

    測量方法

    按照 IEC61557-5 標準用探針測量電流和電壓

    開路電壓

    20/48 V,交流

    短路電流

    250 mA(交流)

    測量頻率

    手動或自動選擇 94、105、111 和 128 Hz(AFC),在函數 R1 中為 55 Hz

    噪聲抑制

    120 dB(16 2/3、50、60 和 400 Hz)

    對地最大過載

    Urms?= 250 V

    測量量程

    0.020 Ω 至 300 kΩ

    顯示范圍

    0.001 Ω 至 2.999 Ω

    3.00 Ω 至 29.99 Ω

    30.0 Ω 至 299.9 Ω

    0.300 kΩ 至 2.999 kΩ

    3.00 kΩ 至 29.99 kΩ

    30.0 kΩ 至 299.9 kΩ

    分辨率

    0.001 Ω

    0.01 Ω

    0.1 Ω

    1 Ω

    10 Ω

    100 Ω

    精度

    ±(讀數的 2% + 2 位數)

    操作誤差

    ±(讀數的 5% + 5 位數)

    測量時間

    固定頻率時通常為 8 秒使用自動頻率控制,最大 30 秒,完成所有測量頻率循環

    由于探針和輔助接地電極的電阻導致的附加誤差

    RH(RS?+ 2000 Ω)/RE?x 1.25 x 10-6% + 5 位數

    RH?和 RS?測量誤差

    固定頻率時通常為RE?+ RS?+ RH?的 10%

    最大探針電阻

    ≤ 1 MΩ

    最大輔助接地電極電阻

    ≤ 1 MΩ

    -

    如果誤差處于 IEC61557-5 要求的限定范圍之內,則會自動檢查。

    如果由于某些條件的影響,導致測量探針、輔助接地電極和接地電阻后的測量誤差超過 30%,顯示屏將顯示警告符號并提示 RS 或 RH 過高。

    Umeas?= 48 V 時的 RH

    < 300 Ω

    < 6 Ω

    < 60 Ω

    < 600 Ω

    Umeas?= 20 V 時的 RH

    < 250 Ω

    < 2.5 kΩ

    < 25 kΩ

    < 250 kΩ

    分辨率

    1 mΩ

    10 mΩ

    100 mΩ

    1 Ω

    測量方法

    按照 EN61557-5 標準用探針測量電流和電壓,并用額外的變壓器測量單個支路中的電流。

    開路電壓

    20/48 V,交流

    短路電流

    250 mA(交流)

    測量頻率

    手動或自動選擇 94、105、111 和 128 Hz (AFC),55 Hz (R1)

    噪聲抑制

    120 dB(162/3、50、60 和 400 Hz)

    對地最大過載

    對地最大Urms?= 250 V(將不會啟動測量)

    測量量程

    0.020 Ω 至 300 kΩ

    顯示范圍

    0.001 Ω 至 2.999 Ω

    3.00 Ω 至 29.99 Ω

    30.0 Ω 至 299.9 Ω

    0.300 kΩ 至 2.999 kΩ

    3.00 kΩ 至 29.99 kΩ

    30.0 kΩ 至 299.9 kΩ

    分辨率

    0.001 Ω

    0.01 Ω

    0.1 Ω

    1 Ω

    10 Ω

    100 Ω

    精度

    ±(讀數的 7% + 2 位數)

    操作誤差

    ±(讀數的 10% + 5 位數)

    由于探針和輔助接地典型電極電阻導致的附加誤差

    RH(RS?+ 2000 Ω)/RETOTAL?x 1.25 x 10-6% + 5 位數

    RH?和 RS?測量誤差

    固定頻率時通常為RETOTAL?+ RS?+ RH?的 10%

    測量時間

    固定頻率時通常為8 秒使用自動頻率控制,最大 30 秒,完成所有測量頻率循環。

    待測單個支路的最小電流

    0.5 mA 使用互感器 (1000:1)

    0.1 mA 使用互感器 (200:1)

    通過互感器的最大干擾電流

    3 A 使用互感器 (1000:1)

    -

    1. 使用推薦的電流鉗/互感器。

    測量方法

    測量電流和電壓

    測量電壓

    20 V 交流電壓,矩形脈沖

    短路電流

    > 250 mA(交流)

    測量頻率

    手動或自動選擇 94、105、111 和 128 Hz (AFC)

    測量量程

    0.020 Ω 至 300 kΩ

    顯示范圍

    0.001 Ω 至 2.999 Ω

    3.00 Ω 至 29.99 Ω

    30.0 Ω 至 299.9 Ω

    300 Ω 至 2999 Ω

    3.00 kΩ 至 29.99 kΩ

    30.0 kΩ 至 299.9 kΩ

    分辨率

    0.001 Ω

    0.01 Ω

    0.1 Ω

    1 Ω

    10 Ω

    100 Ω

    精度

    ±(讀數的 2% + 2 位數)

    操作誤差

    ±(讀數的 5% + 5 位數)

    測量時間

    通常為 6 秒

    最大干擾電壓

    24 V,超過 24 V 無法啟動測量

    最大過載

    Urms?最大值= 250 V

    測量方法

    可按照 IEC61557-4 進行電流-電壓測量

    測量電壓

    直流 20 V

    短路電流

    250 mA DC

    測量值的公式

    對于四極測量,可延長 H、S、ES 導線而不會產生附加誤差。

    導線 E 中的電阻 > 1 ? 時,可導致 5m ?/? 的附加誤差。

    測量量程

    0.020 Ω 至 300 kΩ

    顯示范圍

    0.001 Ω 至 2.999 Ω

    3.00 Ω 至 29.99 Ω

    30.0 Ω 至 299.9 Ω

    300 Ω 至 2999 Ω

    3.0 kΩ 至 29.99 kΩ

    30.0 kΩ 至 299.9 kΩ

    分辨率

    0.001 Ω

    0.01 Ω

    0.1 Ω

    1 Ω

    10 Ω

    100 Ω

    精度

    ±(讀數的 2% + 2 位數)

    操作誤差

    ±(讀數的 5% + 5 位數)

    測量序列

    約 2 次測量/秒

    測量時間

    通常為 4 秒,包括極性反轉(二極或四極)

    最大干擾電壓

    直流或交流電壓 ≤3 V,超過 3 V 無法啟動測量

    最大感應率

    2 Henry

    最大過載

    Urms?= 250 V

    -

    在函數 RE 三極、RE 四極(鉗口)、R 交流和 R 直流二極中,可以打開測量導線電阻的補償 (RK)

    測量值的公式

    R顯示?= R測量?- R補償2

    -

    2. 設定點輸入值 RK = 0.000 Ω,通過調整測量在 0.000 至 29.99 Ω 范圍內變化。

    開關檔位

    RA 四極(雙鉗口,無樁)

    分辨率

    0.001 Ω 至 0.1 Ω

    測量量程

    0.02 Ω 至 199.9 Ω

    精度

    ±(讀數的 7% + 3 位數)

    操作誤差

    ±(讀數的 10% + 5 位數)

    測量電壓

    Vm = 48 V 交流(初級電壓)

    測量頻率

    128 Hz

    噪聲電流 (IEXT)

    最大IEXT = 10 A(交流)(RA < 20 Ω)

    對地最大IEXT = 2 A(交流)(RA > 20 Ω)

    -

    測量原理:使用兩個電流互感器對閉合環路中的電阻進行無樁測量。

    自動量程選擇。

    僅當按照指定的最小距離使用推薦的電流鉗進行測量時,有關無樁接地回路測量的信息才有效。

  • 資料下載
    產品宣傳頁
    名稱 大小 版本 下載
    福祿克Fluke1625-2KIT接地電阻測試儀產品彩頁 少于1Mb
    福祿克Fluke1625-2接地電阻測試儀產品彩頁 少于1Mb
    使用說明書
    名稱 大小 版本 下載
    福祿克Fluke1625-2/1625-2KIT接地電阻測試儀使用手冊 2.8Mb
    軟件
    名稱 大小 版本 下載
克山县| 肇庆市| 花莲县| 田阳县| 平谷区| 阿坝| 洛扎县| 安多县| 确山县| 靖安县| 永泰县| 永善县| 张家港市| 乐亭县| 东港市| 清流县| 应城市| 浦江县|