福祿克Fluke 1623-2接地電阻測試儀是一款與眾不同的接地電阻測試儀,可以完成所有四種類型的接地測量。
三極和四極電位降(使用地樁)
四極土壤電阻率測試(使用地樁)
選擇性測試(使用地樁和 1 個鉗口)
無樁測試(僅使用 2 個鉗口)
Fluke 1623-2 接地電阻測試儀只需使用鉗口即可測量接地回路電阻。使用這種測量方法時,將兩個鉗口夾在接地棒上,每個鉗口均連接至測試儀。完全無需使用接地樁。其中一個鉗口感應已知固定電壓,另一個鉗口測量電流。然后,測試儀會自動測定接地棒的電阻。這種測試方法僅適用于受測建筑物或構筑物中有接地系統的情況,不過大多數情況都是如此。如果只有一條通路接地,如許多住宅應用中所采用,無樁測試法無法提供可接受的數值,則必須使用電位降測試法。
采用無樁測試時,無需斷開接地棒 - 保持結合的接地系統在測試中的完整性即可。如今無需再花費時間為系統上的接地棒放置和連接地樁,這能夠節約大量的時間。在一些您之前從未考慮過的位置,您也可以執行接地測試,包括建筑物內部、電纜塔或任何您無法接觸到土地的位置。
Fluke 1623-2
GEO 接地測試儀
用戶手冊
電池
快速參考指南
USB 電纜
Fluke 1623-2 KIT
GEO 接地測試儀
用戶手冊
電池
快速參考指南
USB 電纜
2 個鉗口
C1620 專業攜帶箱
4 個接地樁
3 個電纜盤
顯示屏:1999 位液晶顯示
采用特殊符號顯示,數位高 25 mm,熒光燈背光源
用戶界面
通過 TURN(旋轉)和 START(啟動)單鍵設計實現即時測量。唯一操作元件為旋轉開關和 START(啟動)按鈕。
堅固、防水、防塵
儀器專為嚴苛的環境條件而設計(橡膠保護蓋,IP56)
存儲器
通過 USB 端口可訪問內部存儲器存儲的多達 1500 條記錄
工作溫度
-10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F)
存放溫度
-30 °C 至 60 °C(-22 °F 至 140 °F)
溫度系數
± 讀數的 0.1% /°C <18 °C >28 °C
固有誤差
請參照基準溫度范圍,一年保證
操作誤差
請參照工作溫度范圍,一年保證
氣候等級
C1 (IEC 654-1),-5 °C 至 +45 °C(23 ° 至 +115 ° F),5% 至 95% RH
防護類型
按照 EN60529,殼體防護等級為 IP56;電池蓋防護等級為 IP40
安全性
采用雙重和/或加強絕緣保護。對地最大50 V。IEC61010-1: 污染等級 2
EMC(輻射抗擾性)
IEC61326-1:便攜式
質量體系
按照 DIN ISO 9001 標準開發、設計和生產
外部電壓
最大外部電壓 = 24 V(直流和交流 < 400 Hz),禁止測量更高值
外部電壓抑制比
>120 dB (162/3、50、60 和 400 Hz)
測量時間
通常為 6 秒
最大過載
250 Vrms(屬于誤用)
輔助電源
6 x 1.5 V 堿性電池 (AA LR6)
電池壽命范圍
通常大于 3000 次測量
尺寸(寬 x 高 x 深)
250 x 133 x 187 mm (9.75 x 5.25 x 7.35 in)
重量
1.1 kg (2.43 lb),含電池7.6 kg(16.8 lb)(便攜箱中含附件和電池)
開關檔位
RA?三極
分辨率
0.001 Ω 至 10 Ω
測量范圍
0.020 Ω 至 19.99 kΩ
精度
±(讀數的 2% + 3 位數)
操作誤差
±(讀數的 5% + 3 位數)
測量電壓
Vm = 48 V(交流)
短路電流
> 50 mA
測量頻率
128 Hz
探針電阻 (RS)
最大 100 kΩ
輔助接地電極電阻 (RH)
最大 100 kΩ
RH?和 RS?的附加誤差
RH[kΩ]???RS[kΩ]/RA[Ω]???0.2%
-
使用誤差指示器監測 RS 和 RH。
自動量程選擇。
如果通過電流鉗的電流過低,則不會執行測量。
測量電壓
Vm = 48 V(交流)
短路電流
> 50 mA
測量頻率
128 Hz
探針電阻 (RS +?RES)
最大 100 kΩ
±(讀數的 7% + 3 位數)
操作誤差
±(讀數的 10% + 5 位數)
測量電壓
對地最大IEXT?= 10 A(交流)(RA?< 20 Ω)
對地最大IEXT?= 2 A(交流)(RA?> 20 Ω)
-
自動量程選擇。
僅當按照指定的最小距離使用推薦的電流鉗進行測量時,有關無樁接地回路測量的信息才有效。