梅凱(梅格)Megger DLRO10HD低阻歐姆表

不論是在家居、實驗室、工作間或在野外,Megger新的重型DLRO10HD低阻姆歐表結合了堅固的結構、高準確度和容易使用,設備內置可充電電池,同時也可從主電源操作。

  • 可互換的測試引線端

  • 條件診斷下的高、低輸出功率選擇

  • 可充電電池或交流電源供電,即使電量用盡也可繼續操作

  • 10A輸出可持續60秒,減少了冷卻等待時間,適合為電感充電

  • 輸入電壓保護可達600V,錯誤地連接到電壓或UPS電壓不會使保險絲開斷

  • 高防護等級:盒子蓋上時為IP65,運行過程為IP54(僅限電池操作)

  • 旋轉開關可在五種模式中切換,包括連接完成后立即自動測試,使用方便

查看更多
咨詢熱線: 13410391245
在線咨詢
  • 產品概要

    產品描述

    作為DLRO10和10X的量程加強版,DLRO10HD結合了易于使用和IP65防護等級的外箱設計,在地面和操作臺上操作都具有良好的穩定性。


    儀器使用可充電電池或交流電壓供電,使其適合在生產線等使用環境下連續使用。


    旋轉開關在任何天氣狀況下或帶手套的情況下都可簡單方便地對儀器進行操作。大的背光顯示屏在一定距離內都可以容易地進行閱讀。


    DLRO10HD顯著改善了輸出的靈活性,能直接對高達250 mΩ的測試樣品注入10A的電流,對2.5Ω的樣品注入1A。每次測試的持續時間可達60秒。


    DLRO10HD的安全等級是CATIII 300V。使用的測試導線能滿足此應用。


    DLRO10HD提供了五種測試模式,每一種都可以通過一個簡單的控制旋鈕進行選擇。


    功能和優點

    • 堅固的箱子可裝下肩背帶和測試導線袋,容易運輸

    • 可移動的蓋子使測試導線連接變得更加方便

    • 運行時防侵入保護等級為IP54(僅限電池操作),確保對元件的保護

    • 7 Ah鉛酸電池提供了持續的運行能力,并在使用線電源操作時可被充電

    • 旋轉模式開關可選擇雙向(電流正反向測試取平均以抵消熱電勢)、單向、自動、連續以及電感性模式

    • 大的、清晰的LCD顯示屏有背光和對比度調節功能

    • 自動Off功能達到省電目的


    應用

    DLRO10HD可應用于低電阻值的場合,從鐵路和飛機到工業中的電阻性元件。


    DLRO10HD可測試所有的金屬連接點,但是用戶必須認識到各個應用的測試局限性。比如,如果電纜制造商打算測試一條細導線的電阻,應該選擇低的測試電流,防止因導劲惆l(fā)熱而改變電阻。在測試電動機和發電機這類電感性設備時,用戶需要理解感性模式下的充電過程,以便得到一個正確的結果。


    DLRO10HD由于有10A的250mΩ的電阻測試能力,因此適合于測試粗導體、連接以及焊接位置的質量。


    「Ducter」測試的歷史

    100多年來,「Ducter測試」被用來描述一個簡單的測試,測量非常低的接觸電阻?!窪ucter」最初是Megger制造的低電阻歐姆表的名稱,1908年6月Megger將此名稱注冊,到現在它仍被用作商標。自此,「Ducter」便成為行業標準


    測試導線的電磁干擾會影響讀數。噪聲的標記會提醒用戶,防止在超過儀器規定的噪聲下進行測試。


    當不同的金屬連接在一起時會產生熱耦合效應。用戶需要選擇雙向模式來確保抵消這種效應。儀器在兩個電流方向進行測試,并取平均。


    常規模式在完成導線連接后,通過按下面板上的Test按鈕開始一次測試。所有四個連接的連續性會被自動檢查,正反向電流會自動施加,并將結果顯示出來。


    自動模式下只要探頭連接完成就會立即開始測試。對連接的樣品進行正反向電流測試,而后顯示平均值。這種模式非常適合與標配的DH4測試夾配合使用。探頭每次連接到負載上就會執行一次新的測試,無需按下測試按鈕。


    測量模式

    自動單向模式為加快測試進程僅施加一個方向的電流。然而不同金屬連接處的熱電動勢會導致精度降低。當探頭連接試品時測試自動開始。


    連續模式可以對同一個試樣進行多次測量。只需連接測試導線并按下測試按鈕,測試就會每隔3秒自動刷新直到電路斷開。


    電感性被測物體如發電機和電動機的電阻測試可選用電感模式。當測試感性試樣時,必須要等電壓穩定后也就是感性元件充電完成后才能進行測量。測試導線應接緊試樣并按下測試按鈕,儀器就會給試樣輸入一個單向的選定電流,不斷地讀取電壓的穩定過程中逐漸降低靠近真值的讀數。用判斷結果穩定后,按下測試鍵終止測試。


  • 型號及配件
  • 技術指標

    溫度系數

    5 oC到40 oC范圍內 <0.01% / oC

    最高海拔

    海拔2000m內完全滿足安 全規格

    顯示器大小/型號

    主要部分為5位數字+2×5 位輔助顯示

    電池型號

    6 V,7 Ah密封鉛酸電池

    電壓輸入范圍

    100 - 240 V,50-60 Hz

    充電時間

    8 小時

    背光

    LED 背光屏

    電池續航

    >1000 自動(3秒)測試

    自動關機

    300s

    模式選擇

    旋轉開關

    量程選擇

    旋轉開關

    重量

    6.7 kg

    箱子尺寸

    L315mm x W285mm x H181mm

    是否有測試線袋

    有(安裝于蓋子上)

    測試引線

    包括DH4C 測試引線

    IP等級

    關閉時 IP65,電池操作時IP54

    安全等級

    使用可選的端子蓋時滿足 IEC61010-1,CATIII 300V

    記錄存儲

    200個

    操作溫度及濕度

    -10 °C 到 +50 °C(14 °F 到 122 °F)<90% RH

    參考條件

    20 °C ±3 °C

    存儲溫度和濕度

    -25 °C 到 +60 °C,<90% RH

    EMC

    滿足IEC61326-1 (重工業)

    干擾抑制

    測試引線存在100mV峰值,50/60Hz干擾時,結果額外誤差小于1% ± 20數位。

    最大測試線電阻

    10A操作時總計100mΩ,與電池狀況無關