福祿克Fluke 1550C/1550C FC絕緣電阻測試儀。提供數字絕緣測試高可達10kV,非常適合用于測試各種高電壓設備,包括開關設備,電動機,發電機和電纜。1550C / 1550C FC 具有測量存儲器和 PC 接口,可提前發現設備的潛在故障,是用于預防性或預測性維護計劃的理想工具。
測試電壓高達5kV,適合所有應用
可測量高達 2T? 的電阻
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 安全等級
使用 Fluke Connect? 功能,可遠離危險環境,遠程控制儀器(限Fluke 1550C FC型號)
利用Fluke Connect?應用程序,可在移動設備上實時監控測試結果并分析趨勢(限Fluke 1550C FC型號)
利用PC版Fluke Connect?應用程序,可快速生成用戶自定義的測試報告(限Fluke 1550C FC型號)
自動計算介質吸收比 (DAR) 和極化指數 (PI),無需其他設置
警告功能可提醒用戶存在線路電壓并可最高給出 600 V 的交流或直流讀數,從而增強了用戶的安全性
斜坡測試功能,可選50V/100V步進打壓,可用于擊穿測試
定時測試功能,可進行最長 99 分鐘的定時器設置
可進行電容和泄漏電流測量
可在多達 99 個存儲位置存儲測量值
配有長效能電池,兩次充電之間可進行 750 次以上測試
3 年保修
現在兼容 Fluke Connect? 移動應用程序(限1550 FC型號)
Fluke 1550C/1550C FC 絕緣電阻測試儀可提供高達5 kV 的數字絕緣測試,非常適合用于測試各種高壓設備,包括開關設備、電機、發電機和電纜。
Fluke 絕緣測試儀是同類儀器中的佳品,可覆蓋 IEEE 43-2000 中規定的整個測試電壓范圍,提供 3 年保修,達到 CAT IV 600 V 安全等級。1550C / 1550C FC 具有測量存儲器和 PC 接口,可提前發現設備的潛在故障,是用于預防性或預測性維護計劃的理想工具。
評估趨勢,消除疑慮
Fluke Connect? 移動應用程序是一款簡單易用的先進無線系統,可以發現異常情況并進行趨勢分析,適用于絕緣電阻測試相關的故障排查、調試和預防性維護。使用Fluke Connect? 移動應用程序,可將所有工作在移動端完成。
兼容 Fluke Connect?。查看。保存。共享。
在使用 1550C FC 絕緣測試儀時,F(xiàn)luke Connect? 移動應用程序可幫助您節省時間和提高生產率。
智能手機可在 15 米遠處設置測試參數,控制儀器啟停,捕獲實時讀數,從而遠離高壓危險環境。
使用智能手機還可以幫您看到更多:實時變化的測試結果曲線圖,這對于分析設備問題更有幫助。
繪制一段時間內的讀數曲線圖從而確立基準,捕獲間歇性事件。向工單推送或從工單讀取讀數、圖像和備注時添加文本和/或語音備忘錄。
PC版Fluke Connect?應用程序可以幫助您快速生成測試報告,只需在電腦上勾選您需要的測試結果,即可獲得一份完整的測試報告,非常適合用于預測性設備維護。
您甚至可以使用 ShareLive? 視頻通話與全球其他任何地方的團隊成員實時共享測試結果。
Fluke 1550C Kit/1550C FC Kit 5 kV
5 KV絕緣測電阻試儀套件包括:
帶鱷魚夾的測試電纜(紅色、黑色、綠色)
帶接口電纜的紅外線適配器
交流電源線
IP67 硬質箱
校準證書
快速參考卡
Fluke 1550C/1550C FC
5KV絕緣電阻測試儀:
帶鱷魚夾的測試線(紅色、黑色、綠色)
帶接口電纜的紅外線適配器
交流電源線
軟便攜包
快速參考卡
-
所規定的測試儀精度是指校準之后一年內在 0 °C 至 35 °C 工作溫度下的精度。工作溫度超出該范圍(-20 °C 至 0 °C 和 35 °C 至 50 °C)時,精度需增加 ±0.25 %/°C,但在 20% 誤差范圍內,精度需增加 ± 1%/°C。
測試電壓(直流)250 V
量程:< 250 kΩ;精度(± 讀數):未指定
量程:250 kΩ 至 5 GΩ;精度(± 讀數):5%
量程:5 GΩ 至 50 GΩ;精度(± 讀數):20%
量程:> 50 GΩ;精度(± 讀數):未指定
測試電壓(直流)500 V
量程:< 500 kΩ;精度(± 讀數):未指定
量程:500 kΩ 至 10 GΩ;精度(± 讀數):5%
量程:10 GΩ 至 100 GΩ;精度(± 讀數):20%
量程:> 100 GΩ;精度(± 讀數):未指定
測試電壓(直流)1000 V
量程:< 1 kΩ;精度(± 讀數):未指定
量程:1 MΩ 至 20 GΩ;精度(± 讀數):5%
量程:20 GΩ 至 200 GΩ;精度(± 讀數):20%
量程:> 200 GΩ;精度(± 讀數):未指定
測試電壓(直流)2500 V
量程:< 2.5 MΩ;精度(± 讀數):未指定
量程:2.5 MΩ 至 50 GΩ;精度(± 讀數):5%
量程:50 GΩ 至 500 GΩ;精度(± 讀數):20%
量程:> 500 GΩ;精度(± 讀數):未指定
測試電壓(直流)5000 V
量程:< 5 MΩ;精度(± 讀數):未指定
量程:5 MΩ 至 100 GΩ;精度(± 讀數):5%
量程:100 GΩ 至 1 TΩ;精度(± 讀數):20%
量程:> 1 TΩ;精度(± 讀數):未指定
測試電壓(直流)10000 V
量程:< 10 MΩ;精度(± 讀數):未指定
量程:10 MΩ 至 200 GΩ;精度(± 讀數):5%
量程:200 GΩ 至 2 TΩ;精度(± 讀數):20%
量程:> 2 TΩ;精度(± 讀數):未指定
條形圖范圍
0 至 1 TΩ (1550C) - 0 至 2 TΩ (1555)
絕緣測試電壓精度
-0%,在 1 mA 電流時為 +10%
感應交流電源電流抑制
最大 2 mA
容性負載充電速率
5 s/μF
容性負載放電速率
1.5 s/μF
漏電測量
量程:1 nA 至 2 mA
精度:±(5% + 2 nA)
電容測量
量程: 0.01 μF 至 15.00 μF
精度: ±(讀數的 15% + 0.03 μF)
計時器
量程: 0.01 μF 至 15.00 μF
分辨率設置:1 分鐘
分辨率指示:1 秒
帶電電路警告
警告范圍:30 V 至 660 V 交流/直流電壓,50/60 Hz
電壓精確度:±(15% + 2 V)
軟件規格
FlukeView Forms? 基本軟件要求使用運行 Windows XP、Windows Vista、Windows 7 和 Windows 8 的 PC。
顯示屏
75 x 105 mm
電源
12 V 鉛酸可充電電池,Yuasa NP2.8-12
充電器輸入(交流電)
85 V 至 250 V 交流電,50/60 Hz,20 VA
-
此 II 級(雙絕緣)器械提供 1 級(接地)電源線。接地保護端子(接地引腳)不是內部連接的。額外的插腳僅用于增加插頭的牢固度。
尺寸
269 x 277 x 160 mm (10.6 x 10.9 x 6.3 in)
重量
3.7 kg (8.2 lb)
工作溫度
-20 °C 至 50 °C(-4 °F 至 122 °F)
存放溫度
-20 °C 至 65 °C(-4 °F 至 149 °F)
濕度
31 °C 以內時 80%,50 °C 時線性下降至 50%
海拔
2000 m
外殼密封
IP40
輸入過載保護
1000 V AC
電磁兼容性
EN 61326
符合安全標準
IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2
IEC 61010-2-030:測量 600V CAT IV / 1000V CAT III
IEC 61557-1、IEC 61557-2