福祿克Fluke 1555/1555 FC絕緣電阻測試儀

福祿克Fluke 1555/1555 FC絕緣電阻測試儀。提供數字絕緣測試高可達10kV,非常適合用于測試各種高電壓設備,包括開關設備,電動機,發電機和電纜。Fluke 絕緣測試儀是同類儀器中的佳品,可覆蓋 IEEE 43-2000 中規定的整個測試電壓范圍,提供 3 年保修,達到 CAT IV 600 V 安全等級。

  • 測試電壓高達10kV,適合所有應用

  • 可測量高達 2T? 的電阻

  • CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 安全等級

  • 使用 Fluke Connect? 功能,可遠離危險環境,遠程控制儀器(限Fluke 1555 FC型號)

  • 利用Fluke Connect?應用程序,可在移動設備上實時監控測試結果并分析趨勢(限Fluke 1555 FC型號)

  • 利用PC版Fluke Connect?應用程序,可快速生成用戶自定義的測試報告(限Fluke 1555 FC型號)

  • 自動計算介質吸收比 (DAR) 和極化指數 (PI),無需其他設置

  • 警告功能可提醒用戶存在線路電壓并可最高給出 600 V 的交流或直流讀數,從而增強了用戶的安全性

  • 斜坡測試功能,可選50V/100V步進打壓,可用于擊穿測試

  • 定時測試功能,可進行最長 99 分鐘的定時器設置

  • 可進行電容和泄漏電流測量

  • 可在多達 99 個存儲位置存儲測量值

  • 配有長效能電池,兩次充電之間可進行 750 次以上測試

  • 3 年保修

查看更多
咨詢熱線: 13410391245
在線咨詢
  • 產品概要

    現在兼容 Fluke Connect? 移動應用程序(限1555 FC型號)

    Fluke 1555/1555 FC 絕緣電阻測試儀可提供高達10 kV 的數字絕緣測試,非常適合用于測試各種高壓設備,包括開關設備、電機、發電機和電纜。

    Fluke 絕緣測試儀是同類儀器中的佳品,可覆蓋 IEEE 43-2000 中規定的整個測試電壓范圍,提供 3 年保修,達到 CAT IV 600 V 安全等級。1555 / 1555 FC 具有測量存儲器和 PC 接口,可提前發現設備的潛在故障,是用于預防性或預測性維護計劃的理想工具。


    評估趨勢,消除疑慮

    Fluke Connect? 移動應用程序是一款簡單易用的先進無線系統,可以發現異常情況并進行趨勢分析,適用于絕緣電阻測試相關的故障排查、調試和預防性維護。使用Fluke Connect? 移動應用程序,可將所有工作在移動端完成。


    兼容 Fluke Connect?。查看。保存。共享。

    在使用 1555 FC 絕緣測試儀時,F(xiàn)luke Connect? 移動應用程序可幫助您節省時間和提高生產率。

    智能手機可在 15 米遠處設置測試參數,控制儀器啟停,捕獲實時讀數,從而遠離高壓危險環境。


    1.png


    使用智能手機還可以幫您看到更多:實時變化的測試結果曲線圖,這對于分析設備問題更有幫助。


    2.png


    繪制一段時間內的讀數曲線圖從而確立基準,捕獲間歇性事件。向工單推送或從工單讀取讀數、圖像和備注時添加文本和/或語音備忘錄。


    PC版Fluke Connect?應用程序可以幫助您快速生成測試報告,只需在電腦上勾選您需要的測試結果,即可獲得一份完整的測試報告,非常適合用于預測性設備維護。


    您甚至可以使用 ShareLive? 視頻通話與全球其他任何地方的團隊成員實時共享測試結果。

  • 型號及配件

    Fluke 1555 Kit/1555 FC kit 10 kV

    10 KV絕緣電阻測試儀套件:

    帶鱷魚夾的測試電纜(紅色、黑色、綠色)

    帶接口電纜的紅外線適配器

    交流電源線

    IP67 硬質箱

    校準證書

    快速參考卡

    重型鱷魚夾線

    Fluke-IR3000FC1550 Fluke Connect無線連接器(僅限1555 FC KIT型號)

    Fluke 1555/1555 FC

    10 kV 絕緣測試儀包含:

    帶鱷魚夾的測試線(紅色、黑色、綠色)

    帶接口電纜的紅外線適配器

    交流電源線

    軟便攜包

    快速參考卡

    重型鱷魚夾線

  • 技術指標

    -

    所規定的測試儀精度是指校準之后一年內在 0 °C 至 35 °C 工作溫度下的精度。工作溫度超出該范圍(-20 °C 至 0 °C 和 35 °C 至 50 °C)時,精度需增加 ±0.25 %/°C,但在 20% 誤差范圍內,精度需增加 ± 1%/°C。

    測試電壓(直流)250 V

    量程:< 250 kΩ;精度(± 讀數):未指定

    量程:250 kΩ 至 5 GΩ;精度(± 讀數):5%

    量程:5 GΩ 至 50 GΩ;精度(± 讀數):20%

    量程:> 50 GΩ;精度(± 讀數):未指定

    測試電壓(直流)500 V

    量程:< 500 kΩ;精度(± 讀數):未指定

    量程:500 kΩ 至 10 GΩ;精度(± 讀數):5%

    量程:10 GΩ 至 100 GΩ;精度(± 讀數):20%

    量程:> 100 GΩ;精度(± 讀數):未指定

    測試電壓(直流)1000 V

    量程:< 1 kΩ;精度(± 讀數):未指定

    量程:1 MΩ 至 20 GΩ;精度(± 讀數):5%

    量程:20 GΩ 至 200 GΩ;精度(± 讀數):20%

    量程:> 200 GΩ;精度(± 讀數):未指定

    測試電壓(直流)2500 V

    量程:< 2.5 MΩ;精度(± 讀數):未指定

    量程:2.5 MΩ 至 50 GΩ;精度(± 讀數):5%

    量程:50 GΩ 至 500 GΩ;精度(± 讀數):20%

    量程:> 500 GΩ;精度(± 讀數):未指定

    測試電壓(直流)5000 V

    量程:< 5 MΩ;精度(± 讀數):未指定

    量程:5 MΩ 至 100 GΩ;精度(± 讀數):5%

    量程:100 GΩ 至 1 TΩ;精度(± 讀數):20%

    量程:> 1 TΩ;精度(± 讀數):未指定

    測試電壓(直流)10000 V

    量程:< 10 MΩ;精度(± 讀數):未指定

    量程:10 MΩ 至 200 GΩ;精度(± 讀數):5%

    量程:200 GΩ 至 2 TΩ;精度(± 讀數):20%

    量程:> 2 TΩ;精度(± 讀數):未指定

    條形圖范圍

    0 至 1 TΩ (1550C) - 0 至 2 TΩ (1555)

    絕緣測試電壓精度

    -0%,在 1 mA 電流時為 +10%

    感應交流電源電流抑制

    最大 2 mA

    容性負載充電速率

    5 s/μF

    容性負載放電速率

    1.5 s/μF

    漏電測量

    量程:1 nA 至 2 mA

    精度:±(5% + 2 nA)

    電容測量

    量程: 0.01 μF 至 15.00 μF

    精度: ±(讀數的 15% + 0.03 μF)

    計時器

    量程: 0.01 μF 至 15.00 μF

    分辨率設置:1 分鐘

    分辨率指示:1 秒

    帶電電路警告

    警告范圍:30 V 至 660 V 交流/直流電壓,50/60 Hz

    電壓精確度:±(15% + 2 V)

    軟件規格

    FlukeView Forms? 基本軟件要求使用運行 Windows XP、Windows Vista、Windows 7 和 Windows 8 的 PC。

    顯示屏

    75 x 105 mm

    電源

    12 V 鉛酸可充電電池,Yuasa NP2.8-12

    充電器輸入(交流電)

    85 V 至 250 V 交流電,50/60 Hz,20 VA

    -

    此 II 級(雙絕緣)器械提供 1 級(接地)電源線。接地保護端子(接地引腳)不是內部連接的。額外的插腳僅用于增加插頭的牢固度。

    尺寸

    269 x 277 x 160 mm (10.6 x 10.9 x 6.3 in)

    重量

    3.7 kg (8.2 lb)

    工作溫度

    -20 °C 至 50 °C(-4 °F 至 122 °F)

    存放溫度

    -20 °C 至 65 °C(-4 °F 至 149 °F)

    濕度

    31 °C 以內時 80%,50 °C 時線性下降至 50%

    海拔

    2000 m

    外殼密封

    IP40

    輸入過載保護

    1000 V AC

    電磁兼容性

    EN 61326

    符合安全標準

    IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2

    IEC 61010-2-030:測量 600V CAT IV / 1000V CAT III

    IEC 61557-1、IEC 61557-2

  • 資料下載
    產品宣傳頁
    名稱 大小 版本 下載
    福祿克Fluke1550C/1555C絕緣電阻測試儀產品彩頁 少于1Mb
    使用說明書
    名稱 大小 版本 下載
    福祿克Fluke1550C/1555C絕緣電阻測試儀使用手冊 1.23Mb
    軟件
    名稱 大小 版本 下載
相關產品()
相關配件()
我要咨詢-致電134 1039 1245或留言
captcha
当雄县| 长寿区| 东乌| 南昌县| 拉萨市| 邢台县| 新乡市| 九台市| 凌源市| 曲阳县| 凌源市| 敦化市| 肇州县| 青龙| 房产| 历史| 延吉市| 吉木萨尔县|